            用FTC控制溫度,用PT100測溫,若不用熱電阻輸入模塊HW-S04RC時,是否也可用模擬量輸入模塊HW-S04AI代替?有何弊端?

            2014-11-19 14:38:42 廈門海為科技有限公司 閱讀

            問:用FTC控制溫度,用PT100測溫,若不用熱電阻輸入模塊HW-S04RC時,是否也可用模擬量輸入模塊HW-S04AI代替?有何弊端?

            答:用PT100通過溫度變送器轉換為標準信號輸入模塊HW-S04AI也可以,假如輸入AI0,請選擇使用工程量,工程量的上下限值為變送器的量程(請保留一位小數,如變送器量程為0-400°,則下限為0,上限為4000),注意:FTC指令輸入的一定是溫度值(0.1°精度)即可,控制與直接用溫度輸入模塊沒有差別。