            在兩臺PLC的程序里都寫了通訊指令,并用COM2口連接,并在兩個PLC上分時進行了通訊操作,結果通訊正常。那么:在實際控制系統中,若兩臺PLC上正好同時進行了通訊操作,不知通訊是否還能正常?

            2014-11-18 14:59:00 廈門海為科技有限公司 閱讀

            問:在兩臺PLC的程序里都寫了通訊指令,并用COM2口連接,并在兩個PLC上分時進行了通訊操作,結果通訊正常。那么:在實際控制系統中,若兩臺PLC上正好同時進行了通訊操作,不知通訊是否還能正常?

            答:在兩臺PLC上正好同時進行了通訊操作那么本次通訊會失敗,而在未沖突時則通訊會成功,在實際使用中不建議采用2臺主機分時對發通訊的方法,而應該是一個當機,一個當從機,主機讀或寫從機數據(主站與從站的區別是:主站程序中有通訊指令,從站無須任何通訊指令)。